Лига электриков
Сравнение кабеля
Вот что имеем. Один кабель алюминиевый 4 кв. мм., второй медный 2.5. Год выпуска примерно 1966.
Внешняя оболочка алюминиевого вероятно ПВХ, внутренняя изоляция проводника - резина. Резина достаточно эластичная, немного подсохла, не крошится, если сравнивать с КГ.
Маркировки на оболочке нет, но есть две маркировочные х/б нити. Цвета - красный и больше синий, может и фиолетовый. Знатокам вот сюда - https://profsector.com/reference-data/show/13/kodyi-i-opozna...
Диаметр проволоки отличается от нынешнего АВВГ 2*4 ГОСТ. Результаты на картинке. На проволоке незначительные пятна без коррозии.
Медный кабель - внешняя оболочка так же из ПВХ, внутренняя больше напоминает полиэтилен, очень твёрдая. Бокорезы не берут, только нож. Диаметр проволоки ничем не отличается от ВВГ 2*2.5 ГОСТ
Маркировки нет, ниток тоже нет. Медь чистая, без окислов.
Доклад окончен
Автоматический огнетушитель для электрощита
Такие порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения очагов возгорания без участия человека: возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, также электрооборудования находящегося под напряжением.
Оснастив помещения огнетушителями FINFIRE, снижается вероятность пожара в несколько раз. Ссылка на автономный огнетушитель.
Меняем выключатели в доме. 7 крутых идей
Выключатель от Schneider Electric выполнен в черном цвете, изготовлен из устойчивого к повреждениям ABS-пластика. Модель оснащена светодиодным индикатором зеленого цвета, благодаря которому выключатель легко найти в темноте. Ссылка на него
Одноклавишный выключатель с голубой подсветкой, выполненный в стильной рамке из красного дерева. Этот электроприбор станет не только функциональным элементом вашего интерьера, но и его украшением благодаря элегантному дизайну. Ссылка на него
Идеальный выбор для вашего умного дома. Этот выключатель позволит вам управлять освещением в помещении с помощью Яндекс станции Алиса. Умный выключатель имеет подсветку, которая облегчит находку выключателя даже в темное время суток. Благодаря комплекту с дополнительным конденсатором, выключатель будет работать без проблем, независимо от подключения нуля. Поддерживает протоколы Wi-Fi и BLE 5.0. Ссылка на него
Выключатель Schneider Electric BLANCA (алюминий, скрытой установки) двухклавишный с подсветкой. Ссылка на него.
Двухклавишный механический выключатель Livolo с терморегулятором на 3 поста (1-1-0) - это современное и функциональное решение для управления освещением и температурой в вашем доме. ссылка на него
Блок Schneider Electric BLANCA с розеткой + 2 выключателя. Ссылка на блок
Выключатель ретро BIRONI керамический. Ссылка на него
Про умную лампочку
Подскажите, а существуют "умные" лампочки с автономным режимом работы? Которые один раз запрограммировал со смартфона и они дальше без wifi реагируют на голосовые команды? А то смотрю, у всех экосистемы всякие...
Электроплита выбивает автомат
Трехфазная плита, ТЭН, подключена разводом одной фазы + ноль через четырёхполюсный автомат с тепловой защитой. Переключатели мощности 0-6. На одной из конфорок при переключении с 4-6 сразу на 3-1 выбивает автомат через тепловую защиту. Если переключать через 0 - норм.
Подозрение на плохой контакт соединения.. На переключателе?
Upd: Спасибо отозвавшимся. Узнал новое.
Время прогревать аудиторию!
Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:
рассказывайте о своих товарах и услугах
добавляйте ссылки
создавайте витрину товаров прямо в профиле
подключайте дополнительное продвижение постов
Пора готовить сани!
Как говорится "помог чем смог"
Выловили меня вчера, идущего с монтёрской сумкой. "Ой, а вы электрик? А у нас электричество в квартире пропало, помогите пожалуйста!" Далее последовали некоторые подробности, что квартира в общежитии, что у местных электриков что-то произошло в щитовой, после чего они обесточили квартиру, а на просьбу принять меры ответили, что нужно тянуть другую линию, как позже выяснилось, с нового щитка расположенного с другой стороны, но почему-то это к ним не относится или тупо уже начались праздники.
А это, собственно, дверь в щитовую, соседнее помещение с квартирой.
Думаю про себя, интересная задачка, доступа в щитовую нет, тянуть линию по коридору до нового щитка нет ни времени, ни желания, ни полномочий и, вероятно, денег у пострадавшей стороны. Уже хочу "умыть руки", как хозяйка включает освещение в квартире, а я такой
Дальше тоже интересно, оказывается в общаге нет индивидуальных групп учёта, а где-то стоит общий счётчик, даже не знаю - это повсеместно так или частный случай. Потом выясняется, что в квартире было две независимых линии, одна с момента постройки под штукатуркой, а вторая относительно новая в кабель-канале и питающая только розетки, а само помещение когда-то было нежилым.
Не мудрствуя лукаво, отцепил пропавшее питание с щитовой приходящее на автоматы
И запитал с близлежащей распредкоробки 2х метровым куском ВВГ 2,5мм². Как оказалось, там уже когда-то мутили непотребную скрутку
Есть в запасе такие клеммники на подобные случаи
Заизолировал, даже крышку получилось установить на место
Да, от результата не в восторге, но люди на праздники хоть с электричеством будут и шерстяной мешок тоже