Сантехники-слесаря
11 ноября 2023 года. СНТ ЛЕБЕДЬ, котельная
Выполнен монтаж котельной дома площадью 90кв.м.
Стоимость монтажа - 106т.р.
Оборудование и обвязка - 398т.р.
В своём одноэтажном деревянном доме Анатолий пожелал систему отопления только в виде радиаторов во всех помещениях. Стяжка заливаться нигде не будет, - предполагается деревянный пол по лагам с обрешеткой почти во всех помещениях.
Поэтому первой части нет, - там просто коллекторно-лучевая разводка на радиаторы и водоснабжение, которое, кстати, без рециркуляции, так как санузел один и располагается в соседнем помещении с котельной. Ожидание горячей воды составит 5-10 секунд, что устроило заказчика.
Дом деревянный, поэтому, чтобы не зависеть от движения стен мы должны были разместить оборудование на скользящих опорах. Обычно это профиль Walraven. Но здесь Анатолий настоял на другом исполнении. Он сам купил профильную трубу и покрасил в коричневый цвет, чтобы получить эффект блестящих нержавеющих труб на тёмных серых и коричневых тонах.
Что он хотел, то и получил. И, оставшись очень довольным от исполнения Дениса, попросил его расписаться и поставить число на алюминиевом листе за коллектором водоснабжения. Что я и заснял на видео, выложенном внизу.
Счетчики воды в новом доме
Добрейшего времени суток, выручайте господа знающие, в общем ситуация такая со стояков в новом доме выходят 3 трубы водоснабжения(хвс,гвс,обратка гвс)
Стоят 3 счетчика, сантехник сказал что расход горячей воды считается по показаниям 2 счетчиком а именно минусуем показание обратки от основного счетчика и получаем количество потраченной воды, но такой момент, перекрыли кран в квартире после счетчика а счетчики продолжают расходовать воду уже за 2 дня 1200 литров прошло. Так и должно быть?
Схему подключения приложу в виде фото.
На 1 фото 3 счетчика на вводе в квартиру хвс,гвс,обратка.
На втором фото уже краны в квартире обвел стык обратки, там действительно верное подключение? Или мне показалось?
09 ноября 2023 года. КП ОТРАДНАЯ БУХТА, оборудование водоснабжения в кессоне
Я, вообще, противник кессонов. Но, когда места в котельной заказчики не оставляют от слов "никак" и "совсем", то хрен-ли делать, он - единственный адекватный выход. Здесь получилось именно так.
Для котельной, которая будет в ближайших будущих постах, архитектор оставил места критически МАЛО. И если основное оборудование Серёга смог просто бомбически разместить в критически малом пространстве(в чём вы скоро убедитесь), то на приборы и гидравлику водоснабжения с водоочисткой места не оставалось совсем.
Поэтому было принято это единственно верное решение.
08 ноября 2023 года. ВЯРЛЕВО, часть 1
Выполнен монтаж теплых полов и водоснабжения с канализацией в одноэтажном доме площадью 160кв.м. Котельная будет во второй части.
Опять же, не буду особо разглагольствовать по поводу смонтированного, так как всё обозначили с Андреем в видео внизу.👇
КП АКВАТОРИЯ
Просто котельная в исполнении:
♨Отопление - нержавеющие трубы Tim,
💦водоснабжение - нержавеющие трубы Tim.
Первая котельная в этом посёлке в абсолютно таком же доме здесь - КП АКВАТОРИЯ
05 ноября 2023 года. МОСКВА, КП ИЛЬИНСКИЕ САДЫ
Выполнен монтаж котельной в Москве дома площадью 180кв.м.
Стоимость монтажа - 115т.р.
Стоимость оборудования и обвязки- 476т.р.
Здесь Слава со своей бандой выполнил только разводку канализации, водоснабжения и отопления на 2 этаж, так как первый был уже смонтирован в виде УШП. Он сам всё рассказывает и показывает на видео внизу.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Хотел коммент, а вышел ответ на пост "Великого мастера руку вижу в творении этом"
Самое начало 2000-х годов, шапочный знакомый зовёт на шабашку, спаять отопление в магазине, который в подвале многоэтажки. Я, в то время, ППР ещё в руках не держал, а тут диаметры от 16 до 90 (транзит по подвалу и проч.)... Ссыкотно... Отказался.
Этот знакомый сам сделал, приходил спустя месяц, котлетой денег тряс, хвастался, ему-то мол, не ссыкотно!
Это весной-летом всё было, а вот осенью, когда дом опрессовывали - случилась херня... порвало овердохрена стыков по пайке и утоп магазин. Стены уже в гипсе, трубы за ним, вода течёт-шумит-гудит, пока давление сбросили... пока слили систему отопления...
На тот момент, я уже работал в другом месте и что такое пайка ППР - знал и понимал. Так совпало, что спасать утопцев выпало нам с напарником. Это было... Феерично.
Шабашник сей, знал, что ППР stabi надо зачищать от фольги, но вот, чем зачищать - х.з. Проявил смекалку, ножовкой по металлу надрезал фольгу, стамеской и рашпилем завершал операцию.
Но эт так, цветочки...
Паять ППР надо паяльником - это все слышали. И он слышал. Но никогда не видел. Поэтому........
Технология была такова:
Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр фитинга и глубину посадки,
Ножовкой по металлу подпиливаем фольгу,
Стамеской и молотком - сдираем подпиленное и рашпилем подгоняем диаметр.
Воть...
Дальше - проще. Когда одно вбилось в другое - аккуратненько, не спеша, в пару проходов, место примыкания трубы и фитинга обтыкивается и обглаживается хорошо разогретым 100 ваттным паяльником для радиодеталей.
Кстати! А ведь не совсем всё плохо-то было, этот умелец стыки-то спиртом протирал. Всё по технологии!
Сорян, пруфов нет, камерофоны появились позже.