Необычное решение для многоквартирной новостройки - 2
Вместо фановой трубы стоит вакуумный клапан. Заселили половину дома и ....
https://pikabu.ru/story/neobyichnoe_reshenie_dlya_mnogokvart... первый пост
Исходные данные: новостройка 3й этаж из 3. Спустя несколько месяцев у ранее заселившихся появился запах. У меня ничего не было, а вместо заглушки (отвод для стиралки) была клеенка с проволокой. Начал подтекать унитаз - сантехники всем поставили манжеты или гофры (кому как). Когда появился запах, приобрели заглушку - не помогло. Запах есть не только на последних этажах. При том запах по моим ощущениям появляется когда начинаешь пользоваться (смываешь что-либо в канализацию). Соседке на этаже поменяли клапан на более дорогой в качестве поиска причины в нем. Через некоторое время запаху нее в квартире стал более усиленный и теперь запах временами появляется и в комнате.
В наших квартирах уже побывали несколько сантехников - никто не понимает причин. Списывают на пересыхание гидрозатвора. застройщик раз в неделю обновляет гидрозатвор в непроданных. Но есть стояки где одна квартира заселена и запаха нет. Прошу помощи у пользователей пикабу, т.к. своими силами и местными сантехниками проблема так и не разрешилась.
ФотоКоллаж1: под мойкой, труба в саузел
отвод для стиралки, сифон ванной
ФотоКоллаж2: сифон ванной гофра, труба под ванной
клапан, соединение унитаза.
Много фото отдельно пикабу мне не разрешает выкладывать, отдельно могу прислать на почту, напишите sesohang@yandex.ru
Необычное решение для многоквартирной новостройки
Вместо фановой трубы стоит вакуумный клапан. Заселили половину дома и ....
С соседями, застройщиком и УК тщетно ищем причину запаха из канализации. У некоторых запах ушёл после герметичного соединения унитаза и канализации, а у кого-то нет.... прошу помощи, уже и клапаны некоторым меняли - результата нет.
Сантехники, нужна Ваша помощь
Товарищи Пикабушники, в частности сантехники... Очень нужна Ваша помощь. Ищу сифон такого типа. Wirquin Senzo 1.1/2х40мм Сифон сухого типа, внутри гофры силиконовая мембрана. При монтаже канализации под подвесную тумбу сантехник накосячил с разводкой и теперь ни один сифон не помещается так, чтобы не мешать открытию нижнего ящика тумбы (в верхнем есть вырез) Пилить нижний ящик нет желания. Единственный выход из ситуации вот этот сифон. В моем городе (Архангельск) таких вещей нет даже под заказ. Вдруг кто знает, где можно заказать, или сможет купить и отправить в Архангельск... Буду весьма признателен. Комментарий для минусов прилагается
А нужен ли расширитель ?
Решил поставить газовый накопительный водогрей(бойлер) в квартиру и задался вопросом а нужен ли расширительный бак или достаточно обратного и предохранительного клапана с выводом прямо в каналюгу.Тырнет только запутал.Даже на сайтах продаванов информация разная.Что подскажите? Может опыт установки,эксплуатации у кого есть.Спасибо.
Запланированное старение техники
На фоне уже надоевших историй про недобросовестную рекламу и навязывание услуг по поверке счетчиков воды мы как-то упустили и другую строну медали: фокусы производителей счетчиков.
Забарахлил знакомый многим такой вот счетчик:
А тут еще и время очередной поверки подошло. Но вот то, что итог поверки будет неудовлетворительным, стало очевидным, и пришлось покупать новый счетчик.
Но что же стало причиной выхода из строя этого прибора? Решил разобрать. Сначала отделяем сухой блок, он, кстати, реагирует на намагниченный кончик отвертки и курит шестеренки.
Значит разбираем сырую часть в поисках причины поломки.
Как ни странно, ожидаемого мной мусора, который заклинил бы крыльчатку не обнаружено.
Но вот магнитику на крыльчатке явно плохо.
Собственно он и магнитом-то больше не является, на что явно намекает реакция скрепки.
Что имеем в итоге: магнит на крыльчатке был выполнен из обычного стального кольца и в результате взаимодействия железа с водой поржавел до состояния при котором магнитных свойств не осталось.
Что мешало сделать магнит из ферритового кольца устойчивого к коррозии? Ну или покрыть этот стальной магнит лаком или тонким слоем пластика? Видимо помешало желание производителя продать побольше своей продукции.
p.s. никто из конкурентов мне за антирекламу не платил, да и я так думаю у них аналогичная "фишка"