Защитное заземление
Приветствую, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к вам с несколькими вопросами.
Не нашел точных ответов ни на просторах интернета, ни в тематических ТГ каналах, ни в ГОСТ, ни в ПУЭ, ну точней не нашел однозначных ответов.
1) Запрещено ли заземлять открытые проводящие части электроустановок как показано на правой части рисунка? Если да, то какими нормативами? Пункт ПУЭ 1.7.144 это описывает как-то неоднозначно, на мой взгляд. Просьба не делать упор на "А что говорит проект?", интересует именно нормативны.
UPD: когда насилуешь тему, потом кажется, что то, что понятно тебе понятно и всем остальным. В этом вопросе интересует должен ли каждый шкаф быть заземлен отдельным проводом или допустимо установка нулевой шины и дальше уже одним проводом до ГЗШ.
UPD-2: я не исполнитель, я человек, который заинтересован в том, чтобы было сделано так, чтобы в дальнейшем не было проблем с эксплуатацией. Моя задача донести до исполнителя то, как нужно делать. Проблема заключается в том, что исполнители с "особенностями развития" и информацию не воспринимают ни на слух, ни в письменном виде. Инструментов воздействия на них рублем нет. Единственный вариант это тыкать их в нормативы.
2) Можно ли осуществлять защитное заземление следующим образом? Металлический шкаф заземлен в одном месте (допустим электрощиток 9-го этажа) проводом ПВ-3 (ПУГВ). Заземляющий проводник из провода ВВГ подключен к заземляющему контакту розетки. Таким образом получается, что между двумя точками может существовать разность потенциалов. Не нашел никаких нормативов по поводу того, что защитное заземление электроустановки должно быть осуществлено в месте ее подключения к сети 220в. Сразу возникает вопрос, что на предприятиях есть заземляющая шина по контору помещений и оборудование землится там,а подключается к 220в в другом месте. Вопросов больше чем ответов.
3) Существует ли требования по прокладке провода защитного заземления открытым способом? Допустим кабель ВВГ идет в гофре, а кабель ПВ-3 должен прокладываться рядом с этой гофрой.
Пункт 1.7.140. Говорит только о местах соединений, но не о способе прокладки. "Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле."
Данные вопросы мучают меня уже несколько лет, никак не могу найти на них ответы, вот наконец-то решился задать их тут.
Заранее спасибо.
Ответ на пост «10 уроков одного пожара»5
Электрикам своим скажи "спасибо"! Явно ток отсечки автоматов подбирали по нагрузке, а надо по сечению провода!
Ответ на пост «10 уроков одного пожара»5
Я бы добавил:
11. Купить огнетушитель, пусть пылится но будет в доме.
12. Не покупать удлинитель дешевле 3к.
13. Страховать жилье обязательно.
Как у товарища по несчастью хочу спросить, что делали с запахом? Как отмывали (то что выжило)? Обратился в клининг, примерно 56-60к за отмыть все что можно и протравить квартиру «сухим туманом», хз будет ли вообще от него толк
Ответ на пост «10 уроков одного пожара»5
Автоматы не отрабатывают нагрев контактов. УЗДП тоже часто НЕ отрабатывает. Потому что это - НАГРЕВ, а не искрение. Искрение происходит, когда, как правило, изоляция уже карбонизировалась, и почти\уже дымит\горит.
Для профилактики надо раз в год\два протягивать соединения. Желательно - динамометрической отверткой.
Надо помнить, что изоляция кабелей типа НГ ТОЖЕ ГОРИТ, НО МЕНЬШЕ. И не распространяет горение - при одиночной прокладке. При групповой - может и распространять.
Для того, чтобы уменьшить последствия, в щит можно повесить "параболу" или генератор аэрозоля - напр, от гранит-саламандры (не реклама - реально хорошие изделия). Но надо помнить, что когда срабатывает "парабола" - надо удержать себя от инфаркта, а генератор реально завешивает все вокруг облаком аэрозоля.
И - САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!! - БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ДЫМ!!!!!!!! Несколько неудачных вдохов - и от инвалидности, до "извините, скорая не успела". Это не говоря о том, что без спецтренировки ориентироваться в дыму обычный человек, как правило, почти не может - и дым этот будет глотать охотно и долго!
Есличе - 4 года испытателем в лабе по горючести\токсичности\ПТВ\ОТВ
"Видишь суслика....?"1
Судя по всему он тут где-то есть
А так видно?
Так вот он!
Ну и собственно предыстория:
Лет 5 назад пропало напряжение в подъезде, но частично. Я по любопытству своему профессиональному вышел на площадку "фазы в щитке проверить", ну и разглядел сие недоразумение. Чуть позже электрик с управляйки нарисовался, мужик - пенсионер, я бы сказал классический электрик с ЖЭКа. А он уже всё включил оказывается, я ему показываю, мол смотри, скорее всего тут причина, надо бы устранить, а он мне, что надо отключение согласовывать и вообще - работает же. Я говорю, что всё понимаю, это тебе на заметку, запланируйте работу. Ну и разошлись в закат. И вот сегодня вспомнил, решил проверить, как видно - конь не валялся))
Толковые электрики на месте?
Возникли вопросы при проведении щита в однокомнатную квартиру 32 м2, как от подъездного счётчика завести провод в квартирный щит, если он под напряжением? Отключить нет возможности.
Какие нынешние актуальные бренды автоматов надёжны?
Что выгоднее сделать, диф или узо? Если ДИФ и вводный автомат не нужен, схема поменяется на те же потребители после вводного?
Для освещения купил двужильный кабель, при подключении без заземления, на три автоматических выключателей 16А, 20А УЗО будет достаточно?
Насколько написанная схема рабочая? Поправьте, пожалуйста. Буду очень признателен!