Вопрос по монтажу ДИП

Вопрос к проектировщикам. Так как правила по монтажу иеняют постоянно то возник спор с представителем обслуживающей организации по размещению оборудования. Бородатый дядька требует установки табло выход на отметке 2,3 метра. Я же руковдстуюсь двумя факторами
1)в СП указано что табло должно быть установлено не ниже 2 метров, конкретная высота не указана(высота потолка 3,5, табло на 2,7)
2)ниже отметки 2,5 идёт дорогущий кафель, плитка стоит четверть моей зп и трогать его нет желания
Также имеем помещение 1*1метр, по центру светильник ф300мм. Вдоль стены на высоте 60 см от потолка проходит лоток(неперфорированный) в лотке идёт электропроводка с других помещений. Так как на противоположной стороне,по потолку, идёт проводка в гофре и на светильник и на соседние помещения то разместили дипы ближе к углу и они получились над лотком. Бородатый требует перенести светильник и проводку и вынести дипы чтоб они были не над лотком, так как при возгорании дым на них не попадёт (???????) светильник висит точно по центру, дизайн проект!!!! (даже корпуса дипов красятся в цвет потолка!!! Только светодиоды незакрашиваются. Так вот, дядька требует вынести дипы за зону лотка так как он не даст попасть дыму в дипы, мы оперируем тем фактом что основной фактор возгорания именно эл.проводка в лотке. Прошу проектировщиков рассудить. Кто прав, по табло и по лотку. Желательно со ссылками на нормотивные документы. лоток 200*50,крышкой незакрыт)

1413

Истории от Master095. Пост #363. Когда купил бизнес, а потом узнал, что крепостные в комплекте не идут)))

История простая:

Постоянный клиент продал бизнес, а новый владелец видимо не понял, что рабы и крепостные в комплекте не идут и начал мне названивать, сначала жестко спрашивая почему я не беру трубку, потом рассказывать какая у них серьезная компания и какую супер пупер систему они хотят внедрить и какие будут интеграции и сделать всё нужно срочно(желательно вчера)... Я конечно за него порадовался и спросил, а мне то что с того? и озвучил свои условия, можно даже сказать очень гуманные и клиент выпал в осадок на две недели, а потом мне прилетает согласие, но с упреком, что я их раком ставлю))

Истории от Master095. Пост #363. Когда купил бизнес, а потом узнал, что крепостные в комплекте не идут))) Клиенты, Жадность, Видеонаблюдение, Деньги

Уж сколько раз твердили миру, что эти три слова не могут быть вместе.

Условия у меня нагибательные?

Так вы ребят определитесь, нравиться вам это или нет когда вас нагибают)) Если не нравится, то и не надо со мной работать) идите по рынку погуляйте я вам даже скажу в какие компании сходить, чтобы было с чем сравнивать в IVIDEON\DSSL\АИС\Видеоглаз заглянули бы, увидели бы их расчеты и офигели... Потом по классике берёте лестницу ставите у забора и смотрите где там очередь желающих, работать за еду))) Вы хотите зарабатывать 150-200тр и я хочу... чем мои хотелки хуже ваших)))

Пахнет качеством и скоростью?

Не не вы свои завышенные ожидания на меня не перекладывайте)) может вам нос проверить надо, может ковид раз так странно пахнет)) скорость и оперативность моя зависит исключительно от суммы за работу, а качество от того будете ли вы жать деньги на материалы и оборудование, а человек который меня вас порекомендовал так и вообще ничего не понимает ни в IT ни в Видеонаблюдении, он конечно разбирается в людях и понимает, что я не кину и выжму максимум, но только из того что есть и что возможно...

А теперь про задачу

Есть несколько объектов, условно складского типа в промзонах, где складируется ремонтируется и выдается оборудование в прокат, везде стоят системы видеонаблюдения, разных поколений и вендоров... и теперь они хотят засунуть всё в единую систему\программу в идеале интегрировать в Web\bitrix с сложной системой прав... что-то из оборудования заменить при необходимости

Что за "около нагибательские" условия я озвучил:

Дорожную карту я вам обрисую бесплатно за остальное включая консультации, надо будет уже платить…
Прайс в среднем:
Обращение(телефонный звонок) – 500руб
Минималка за выезд на объект - 2500руб(обследование например)
Монтаж камеры 2000-3000руб в зависимости от высоты
Настройка камеры\микрофона – 500руб.
Прокладка кабеля 100руб за метр
Настройка регистратора 4000руб

Да входящие звонки платные, ибо у них слишком много вопросов, а у меня мало времени на пустые разговоры...

Выезд на объект тоже платный, ехать в жопу мира бесплатно и лазить по грязи в промзоне желания нет...

Остальные цены даже ниже средней границы рынка...

P.S. вот такой я нагибатель)))

Показать полностью
13

Немного о гильзах

в свете высоких требованиях к монтажу пожарной сигнализации, столкнулся с ситуацией от которой становится не по себе.монтажная организация предложила оборудовать ПС жилое общежитие.есть проект,в котором всё подробно расписано и подсчитано по проводам и кабельному каналу.но есть одно большое НО!проходить стены приходится 32-ым буром,потому что заложена в смету 25 металлическая труба для гильзы(внутренний диаметр).на вопрос,а зачем такая гильза для провода кпс-нг FRLS 1*2*0.75 ,услышал ответ:чтобы проходила в неё 20-ая гофра,мы так делаем.такой дичи я за всю свою практику ещё не встречал.моё предложение на замену гильз меньшего диаметра было отвергнуто,т.к трубы уже куплены и привезены на объект.считаю,что закладка металлической гильзы в просверленное в стене отверстие и протяжкой в ней провода сигнализации никакого отношения к пожарной безопасности не имеет.просто очередное удорожание материалов и работ.интересно ваше мнение.

18

Пожарная сигнализация, своими словами

Пожарная сигнализация. Вроде попроще, да не тут было! Как оснащать пожарной сигнализацией объект, зависит конечно от самого объекта. Берем, например, столовую, самый сложный на мой взгляд объект, из гражданских объектов. Почему? Потому что в нем есть кухня! Есть люди! Много разных помещений! Вентиляция! Очень много всякого оборудования!

Разбираем:

  1. Кухня – Так как на кухне стоит печь, значит есть вероятность одномоментного повышения температуры, соответственно устанавливаем максимально дифференциальные тепловые датчики. Они срабатывают не только от максимальной температуры указанной в характеристике этого датчика, но и от резкого его повышения на промежуток времени. То есть если, например, в помещении, за час повысится температура на 30 градусов, то он сработает.

  2. Люди – Если вместимость столовой превышает 150 человек, то по правилам необходимо дополнительно оснастить речевым оповещением.

  3. В остальных помещениях, в которых не будет одномоментного повышения температуры ставим дымовые извещатели.

  4. Вентиляция – Приточная вентиляция должна отключатся при активации пожарной сигнализации. Вытяжную вентиляцию можно не трогать, будет работать как дымоудаление.

Вообще, что такое пожарная сигнализация? Пожарная сигнализация, это совокупность компонентов, позволяющий выявить пожар или его факторы на ранних стадиях.

Давайте теперь разберем компоненты самой пожарной сигнализации.

  1. Извещатель (тепловой, дымовой, пламени, ручной), компонент пожарной сигнализации, выявляющий фактор пожара.

  2. Отдельно, наверное, надо описать ручной извещатель. Его устанавливают, как правило на выходе возле дверей. То есть, если вы видите, что есть фактор пожара, нужно не дожидаясь автоматической активации пожарной сигнализации, активировать её самостоятельно, посредством ручного извещателя.

  3. Шлейф(ШС), электрическая сеть, соединяющая извещатель с ПКП.

  4. Звуковые и световые оповещатели, компоненты, предназначенные для информирования посредством звуковых и световых сигналов, о необходимости эвакуации и их путей.

  5. ПКП (Приемно-контрольный прибор), компонент пожарной сигнализации, отвечающей за прием сигнала от извещателей, контроль состояния шлейфов, выдает сигнал на звуковое и световое оповещение, выдает сигнал на пульт централизованного наблюдения.

Собираюсь рассказывать на своей работе, непрофильным специалистам про пожарную сигнализацию.

Конечно описание пожарной сигнализации, приведенное мной, скажем так бытовое, обывательское, рассчитанное на людей далеких от техники и в принципе написанное для них.

Показать полностью
22

Газовое пожаротушение – своими словами

Газовое пожаротушение тушит пожары за счет того, что вытесняет из защищаемого пространства кислород.  Но и скажем так не совсем безопасное для человека. Хотя на самом деле, сейчас уже научились делать газовые огнетушащие составы безопасные для людей. Например, Хладон 125. Он же наиболее распространенный.  Тушит также за счет ингибирования процесса горения, сравнительно не дорог, условно безопасен. Как я понял, что даже если газ будет запущен, когда вы в защищаемом помещении, то у вас есть время покинуть помещение. Как понял, не очень много (времени).  Ингибирование же означает, что в состав газа внесены ингибирующие вещества, то есть вещества замедляющие, или даже останавливающие горение.

Модель автоматики рассматривать не будем, выделим лишь основные компоненты.

  1. Емкость или емкости с огнетушащим газом (баллоны).

  2. Арматура подачи газа.

  3. Прибор АСПТ (автоматическая система пожаротушения).Датчики контроля цепей. Резервные батареи.

  4. Органы управления (включение, отключение, запуск, отмена запуска)

  5. Пожарные извещатели (тип, модель в зависимости от помещения) Дымовой. Тепловой. Ручной (для запуска системы пожаротушения в ручном режиме)

  6. Световые предупреждающие табло: Газ не входи. Газ уходи.

  7. Датчики давления. (необходимы для понимания автоматикой пошел газ в систему или нет, если в системе нет давления, то автоматика запускает газ из следующего баллона)

  8. Геркон на дверь (магнито-контактный датчик для определения, открыта или закрыта дверь)

  9. Звуковое оповещение.

Принцип работы:

  1. При срабатывании пожарного датчика запускается автоматика и прибор выдает сигнал «Внимание». После срабатывания второго датчика, прибор выдает сигнал «Пожар» и начинает подготовку к запуску.

  2. Включается звуковое оповещение, включаются предупреждающие табло «Газ уходи», Газ не входи»

  3. После кратковременной задержки, выставленной в настройках прибора, производится запуск пожаротушения.

  4. После пуска огнетушащего газа в помещение, прибор ждет сигнал от датчика давления, установленного на арматуре пожаротушения. Если сигнал не поступит, то прибор, дает сигнал на запуск следующего баллона с газом.

Естественно, это самое упрощенное описание работы. На самом деле, нюансов работы газового пожаротушения гораздо больше.

Собираюсь рассказывать на своей работе, непрофильным специалистам про пожарную сигнализацию.

Ну и даже профильные специалистам которые работают непосредственно с пожарной сигнализацией, но не работавших с пожаротушением, информация в общих чертах вредной не будет.

Ногами не бить. Тапками не закидывать. Разумная критика приветствуется.

Показать полностью