Как не надо ставить газовые котлы. Немножко трэша
В этом посте собрана подборка, которую мы накопили за 3 месяца этого года, выезжая на пусконаладочные работы после установки газовых котлов. Это только треть того, что удалось сфотать. Остальная часть осталась в нашей памяти и сфотографировать «шедевры гениев» у нас не поднялась рука.
Кого-то эта подборка возможно заставит материться в голос, кого-то повергнет в шок, а кто-то обнаружит, что у него установлено все точно так же. Не будем тянуть одно животное за его орган и начнем.
1. Почти все настенные котлы сегодня монтируются с коаксиальным дымоходом. Это дымоход, в трубе которого расположена еще одна труба. Внутренняя отвечает за дымоудаление, внешняя за приточку воздуха. И вот наш первый пациент:
Кто не заметил подвоха, объясняю. Вот так должен выглядеть нормально выведенный дымоход:
То есть клиенту отделочники попросту решили залепить приточное отверстие, ибо зачем две дырки. Хватит и одной.
Из той же серии. Монтажники подумали, что второе отверстие скорей всего лишнее и просто решили его запенить:
2. Тут уже ситуация поинтереснее. Котел установили, как следует, но вот с термостатом незадача:
Подвох заметили? Термостат стоит ровно между окном и батареей. А его задача давать сигнал котлу на включение и выключение по температуре в помещении. Как вы думаете, как точно он будет отображать комнатную температуру, находясь в таком месте?
Следующий кадр из той же серии. Если обратите внимание, то над щитком установлен термостат. Он стоит в неотапливаемом помещении. Подвох клиенты поняли, когда в доме был уже Ташкент, а котел все не выключался
3. Давай ка мы выведем дымоход напротив газового счетчика:
4. А если установить газовый котел рядом с угольной самодельной печкой, то как скоро он расплавится?
5. И мое любимое. Вкручивать газовый шланг в подпитку холодной воды
А что, шланг диаметра 15 мм и там резьба 15 мм. Значит туда и нужно вкручивать. А в паспорт смотреть не будем. Зачем? Паспорт он не для натуралов…