Сообщество - Лига слаботочников

Лига слаботочников

1 168 постов 10 679 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Однозначно Кварц!

Прииивет :) По вашим комментам под прошлым постом, много людей давало рекомендации, что же лучше купить в данном случае... НО, ОЧЕНЬ МНОГО людей писало о том, какие сигналки ОНИ повидали, и которые уже не найти даже б/у. Также один человек писал про датчики... Дико извиняюсь за такой колхоз, было сделано на скорую руку :)

Всем спасибо за рекомендации... Теперь под сравнение взял Кварц и Гранит-3а (gsm).

Я посмотрел их габариты, возможности, способы подключения... И наконец-таки "созрел" :) Буду брать Кварц вариант 2, поставлю на логику "охрана" и все будет збс)))

Нюансы:
1. У Кварца взятие/снятие с охраны осуществляется при помощи Touch Memory или выключателя.
2. Этот самый выключатель можно отключить от платы и поставить перемычку под крышкой
3. Мне НЕ нужно, чтобы взятие/снятие происходило при помощи кнопок на приборе, как это работает на Гранит 3а. Только Touch Memory. Иначе интерес к Touch Memory пропадет, и всякие левые будут выключать прибор (снимать с охраны) без ключа
4. Несмотря на то, что у Гранита есть свой gsm на 2 сим-карты, все равно я выберу Кварц
5. И из Кварца можно сделать gsm сигналку. Берешь ардуинку хрен знает какую, подключаешь на клеммы "ПЦН" на приборе, программируешь... и колхозишь к этой ардуинке gsm модуль, туда симку и готово :) Но я не думаю, что оно будет работать :| Подскажите на счет этого...
6. Гранит просто не помещается на стенд... А Кварц идеально "вошел"... Стенд висит специально для того, чтобы не делать миллиард дыр в стене. Плюс стенд может не выдержать Гранит с АКБ внутри. Езе надо будет тогда считыватели перемещать
7. Кварц же идеально помещается на моем стенде, он легче, меньше, и как мне кажется, по красивее :)

Вот такие пироги, дамы и господа :)

Показать полностью

Кварц или не Кварц?

Привет всем слаботочникам, консультантам и просто моим комментаторам и диванным экспертам :) Сегодня у нас такой вопрос : что лучше...

Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост

Есть у меня значит, вот такой ППКОП БПО-4 от компании "Интеграл Плюс". Данный прибор, как вы уже заметили на 4 шлейфа. К нему подключены следующие датчики:

Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост
Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост
Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост
Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост

Все это находится в одной комнате. Больше по квартире нигде ничего нет. И таких приборов как БПО-4 у меня 2 штуки, и еще есть БРО-6GSM от той же фирмы.
Дело в том, что у меня нет никакой "власти" над этим всем: нет ключей, пароль безнадежно забыт :( Я мог бы их восстановить и перезаписать ключик, для этого всего лишь нужен пульт программирования (продается на их официальном сайте). Такой пульт программирования стоит 1400. Если я восстановлю, то будет аж 14 шлейфов, но они мне нах не нужны :) И 4 шлейфа за глаза :)

Я тут подумал... И решил, что буду покупать Кварц, одношлейфный прибор от кампании "Сибирский Арсенал"... Стоит такое чудо 2 с хером тысячи :) Есть плюсы, что прибор новый и можно будет посмотреть на новый прибор, и начать его эксплуатацию с нуля, а не б/у... Плюс еще про Кварц хоть какая-то инфа есть в инете, так как про Интеграловские блоки я нашел в инете только инструкцию... Но и без минусов вещь уже не вещь...
1. У прибора только один ШС, в случае поломки одного из датчиков, хер пойми, какой неисправен :(
2. Мне нужно, чтобы можно было отключать охранные датчики (геркон, объемник), но чтобы пожарные (дымовуха, кнопка) были включены постоянно. Это недоступно, так как если отключать шлейф, то будут неактивны ВСЕ датчики :(
3. Нельзя последовательно подключить пожарный и охранный датчик, ведь в пожарных датчиках нужно соблюдать полярность, чообы они работали, а в охранных нет. То есть соединить это все последовательно, особенно объемник и дымовуху, будет сложно
4. Нет логики "охранно-пожарная", есть только логики типа "охранная" и "пожарная"

Кстати, кто не догоняет, вот тот Кварц на 2 с хером тысячи

Кварц или не Кварц? Сигнализация, Кварц, Охрана, Пожарная безопасность, Кто кого, Баянометр, Мат, Длиннопост

Весь вопрос в том, что мне сделать. Или продать эти блоки после восстановления и купить Кварц? Или хрен с ними и купить Кварц? Или не покупать кварц и продать БПО-4 (слева от того, что на фото) и БРО-6?

Вот такой вопрос вам на сегодня, дорогие слаботочники, комментаторы, диванные эксперты и просто любители

Показать полностью 6
895

Про видеонаблюдение и большое напряжение. Техническое №хх+4

Видеонаблюдение рядом с высоковольтным объектом

Про видеонаблюдение и большое напряжение. Техническое №хх+4 Видеонаблюдение, Поломка

Картинка из интернета


Довелось мне  смонтировать 2 системы видеонаблюдения на трансформаторных подстанциях 110кВ.

Монтаж выполнен в соответствии с требованиями СНИП и всё вроде бы хорошо.


Но вот проблема - блоки питания дохнут. И жесткие диски дохнут. Вместе с видеорегистраторами


Начали искать: в розетках 220В, скачков нет. А вот осциллограф, воткнутый в розетку, показывает волосатую синусоиду вместо гладкой. По выходу 12В, кстати, тоже мелкие пики пролетают.

На одном из объектов временно поставлен регистрирующий ИБП, который умеет писать график напряжения - он показал сильные импульсы до 300-320 Вольт в моменты переключения оборудования по высокой части (110кВ). Импульсы короткие и слабые, варисторы в блоках питания не срабатывали.


В результате, примерно за полгода выходят из строя стандартные импульсные блоки питания видеорегистраторов, которые тащат за собой жесткие диски. На магнитное поле жестким дискам плевать - они сами железные и ящики с оборудованием железные и заземленные.


Метод решения проблемы: установка старых трансформаторных блоков питания с постоянно подключенным аккумулятором на выходе. Такому блоку питания пофиг на форму и волосатость синусоиды на входе - индуктивности советского железного трансформатора с кулак размером достаточно, чтобы сгладить импульсы. А аккумулятор 12В7А*ч на выходе сглаживает любые пики вторичного напряжения. Недостаток только в ограниченном сроке службы аккумулятора и размерах БП - с табуретку примерно для тока 5А.

Второй год - полет нормальный.

Показать полностью 1
298

Немного рабочих будней часть 2

Вроде бы как закончили протяжки на 85 процентов. И начали делать шкаф на одном этаже. Из последнего поста было так:

Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост

Установили шкаф и понеслась...

Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост

Начинаем заводить весь этот беспредел в шкаф...

Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост

Расчески заказчик попросил одевать только сверху шкафа.

Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост
Немного рабочих будней часть 2 Трудовые будни, Локальная сеть, Работа, Длиннопост

В целом получается как-то так как на фото.

Показать полностью 10
11

Вон оно как

Не секрет что сейчас в видеонаблюдении многие бренды внедрили и широко используют детекторы распознавания лиц. Наткнулся тут при создании базы сотрудников на интересную деталь. Оказывается они уже среди нас!!!

Вон оно как Видеонаблюдение, Что происходит?
Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!