Сообщество - Блог электрика

Блог электрика

415 постов 802 подписчика

Популярные теги в сообществе:

7

Ответ на пост «2,5 мм2 на розетки. Закрываем вопрос навсегда»1

Чувак ты крут неебически! Прочитал каждый пункт и бля ни одной, ни бля мать их так, ни ОДНОЙ буквы гонева! Откровенно заебывает клиенту объяснять почему это ТАК!!! Все просто - потому что , любить мои колеса, это ТАК! Затабло клиентуре читать курс физики... И это седьмой класс! И откровенно совсем не збс приводить пример - квадрат вытянет 8 а, и обращаясь к клиенту - ты бля сука сможешь одной рукой нести больше восьми кирпичей,а в другой тоже больше восьми? Нет они не справятся с такой задачей! Вот такая бля физика математика, давай бля сделаем одну розетку и зуеву тонну переносок, зачем диф?,и так будет норм? Да бля будет норм! Я вам поставлю на ввод диф на 6а в будет работать ваша плита на 4 блина ваще как то...... И да - на эти 6а я обязательно засуну 10ку.

3178

2,5 мм2 на розетки. Закрываем вопрос навсегда1

Хочу поставить точку по выбору сечения жилы кабеля на розеточные цепи.

😇 Вы можете клясться, что "ничего мощнее роутера в это розетку подключаться не будет";

🤡 Вы можете ставить на розетки автоматы на 6 и даже на 0,5 А;

🔥 Вы можете бить себя пяткой в самые неожиданные места и доказывать, что "у меня полторашка на даче стоит 40 лет, пока ничего не загорелось!";

🤑 Вы можете утверждать, что кабельные заводы хотят озолотиться за наш счёт;

🤬 Вы можете говорить, что "аффтар оторвался от реальности", потому что застройщик в вашем городе больше 1,5 мм2 на розетки не использует, а комиссия такие дома принимает, даже не глядя;

🙃 Вы можете доказывать, что вся нормативная документация у нас не обязательная, а рекомендательная, и вообще, "я у себя дома что хочу, то и делаю!";

🧐 Вы можете приводить в пример нормы и правила Беларуси и других стран;

🤓 Вы можете расписывать формулы и увлекательные случаи из жизни;

😈 Вы можете написать ещё 1000 причин в комментариях.

Но факт остается фактом: в России с 26 октября 2019 года минимальное сечение токопроводящей жилы для подключения розеток - 2,5 мм2.

И это не зависит от любых ваших доводов и аргументов.

Подробности - СП 256.1325800.2016 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Правила проектирования и монтажа" (Изм. №3), Табл. 15.3.

Подробности гуглите по запросам:
Можно ли на розетки ставить 1,5 квадрата?
Сечение 1,5 или 2,5 мм2 на розетки? Эксперт ставит точку в споре

Нравится? Плюсуйте и подписывайтесь!

Показать полностью 1
6

Если что, вы этого не видели. Листайте ленту дальше

Высокие технологии иностранных лайф-какеров.  😅

Если что, вы этого не видели. Листайте ленту дальше
Показать полностью 1

Подсказка на схеме

UPD:

А ответ такой. Есть Постановление Правительства №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (ПП №890). Этот закон предъявляет требования ко всем счетчикам, принимаемым в эксплуатацию энергосбытовыми организациями в РФ.

Там перечислены функции, которые должны быть в счетчиках нового типа. В частности, в п.28е сказано, что «Прибор учета … должен обеспечивать … измерение и вычисление … значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета электрической энергии); небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета электрической энергии)»

В то же время, к счетчикам, которые закупают и устанавливают «Россети», предъявляются требования, изложенные в СТО 34.01-5.1-009 «ПРИБОРЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Общие технические требования. Стандарт организации» . Можете почитать сами – очень интересный документ . Там сказано однозначно – ПУ «должен иметь в своем составе 2 датчика тока (фаза и нейтраль)».

Поэтому рыночек порешал)))

Не в обиду: в ТГ и Дзене подписчики ответили на этот вопрос сразу)))

Как думаете, почему иек после 2022 года перестал выпускать эти счётчики?

Подсказка на схеме
Показать полностью 1
5

Ответ на пост «Правильно? Вопрос к специалистам»2

Мне всякую чушь слышать приходится, ведь я электриком и работаю, при этом я не имею специального электротехнического образования, а рядом бывают периоды техникумов и ПТУ и так же и студенты тех училищ, мне в общем п-ую, но я к электричеству с опаской отношусь и предпочту выключить перед ремонтом, а вот коллега меня уверял что боятся не надо и все зависит и от влажности среды и от проводимости организма и если касается одного провода, то току течь некуда, ведь другой конец все равно не подключен и он взял шнур с вилкой и пальцами прикоснулся к проводам и ничего с ним не случилось, ведь в том сарае где он работает ничего доброго нет, вилка просто в обрыве от провода и она не работала, вот такие умные преподаватели, а он имеет студентов. Они эти спецы все без безбашенные как я думаю и лучше любого в электрике и не петрят.

К вопросу учета тока в нейтрали умными счетчиками

Тем, кому недостаточно классической теории распределения токов в трехфазной сети, опровергающей блогерскую теорию «арифметического сложения соседских токов в нейтрали», предлагаю результат анализа работы реальной поселковой сети.

Имеем:
• ТП 630 кВA,
• Незаземленную воздушную линию,
• Провод СИП 25мм2,
• 4 радиальные линии
• К ним подключено 50-70 домовладений,
• Межу точкой замера и ТП ~280 м по проводам,
• Сопротивление грунта между заземлителями в точке замера и ТП ~ 1,6 Ом,
• Система заземления TN-C-S (стальной треугольник ~1,5м),
• Прибор круглосуточного анализа состояния сети и накопления данных EKF SM-G33H
• Амперметр и токовое реле в режиме контроля реал-тайм,
• Один фазный измерительный трансформатор SM-G33H, реле и ампервольтметр установлены на линии PE после ответвления от PEN.

За год наблюдений за током в лини PE его средневзвешенное значение равнялось ~ 0,85A и колебалось в диапазоне от 0,3A до 2A. Реле, настроенное на условно-аварийный ток 3…5A, за все время наблюдений сработало 3 раза.
Предлагаю к рассмотрению диаграмму тока в день последнего срабатывания.

К вопросу учета тока в нейтрали умными счетчиками


Два важных момента следует иметь в виду:
1. Средневзвешенный коэффициент мощности в проводнике PE по показаниям прибора равен 0,51. Это потому, что сумма трёх токовых синусоид в нём может быть сопоставлена с данными только одного датчика напряжения. Это порождает ошибку, но точно так же в аналогичных условиях считает активную мощность «умный счетчик».
2. В этой же его ограниченности кроется и весь секрет накручивания платёжных показаний: реальный ток он умножает на нереальное напряжение.


Вывод: то, что принято считать "соседскими токами" в трёхфазной сети в действительности является результатом неверных вычислительных операций с показателем тока несимметрии, производимыми "умными счетчиками".

Коммент к статье И вновь учёт по нулю. Считает больше, что делать со счетчиком?

Показать полностью 1
520

Ответ на пост «Правильно? Вопрос к специалистам»2

Прикольные у вас тут диалоги... шутеечки.

Как человек, работавший на предприятии энергетики, расскажу:
Видишь на земле/в земле оборванный кабель, висящий провод или просто кабель в траншее, оставленный без присмотра - даже не думай к нему подходить, если ты не находишься в бригаде по устранению данной аварии. Все. Точка.

Этот старый электрик, видимо совсем уж старый и весь его опыт приходит со времен, когда наличие электричества проверялось методом "ой, блять, бьется" или "ого, аж волосы дыбом стали".

Для линии 10кВ относительно безопасное расстояние - 8-10м от упавшего провода. Подходить ближе не стоит. Даже если очень хочется.
Действия при этом должны быть следующими: позвонить диспетчеру РЭС или в МЧС. Если визуально видно искрение провода - обеспечить безопасность для прохожих до прибытия бригады, если уж вы ответственный гражданин. Если рядом с проводом находится человек, которого поразило током - забудьте о его спасении - просто ляжете рядом.
Для его спасения нужно не только желание, но и некоторые навыки, в том числе развитые физические.

Люди подготовленные знают про мелкие шажочки не отрывая ступни ног друг от друга, сухие палки и все такое. Если ты человек неподготовленный - не делай, только добавишь хлопот бригаде ОВБ.

Бригада ОВБ прекрасно знает перечень необходимых действий: ручное отключение линии, если ее автоматически не погасило, применение диэлектрических средств защиты и инструментов.

Все остальные героические сказки про "подошел поднял вытащил" - оставьте Андерсену.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!